自己搭建的地下室墙面和地面如何处理防水和防潮?

12-19发表
200
楼主悬赏200积分

联排别墅的端头:交房的地下室不够大,想把花园挖下去一层做成地下室,和原先的地下室连通。请问新建的地下室墙面和地面如何处理防水和防潮?

 

评论(25)

  • 2016-12-20 #17 咨询

    下挖一方面要注意原先排水管的位置,还要注意周围哪些土是可以挖的。如果是回填土那问题不大。后期装修一定要注意预留墙体外的排水槽

  • 2016-12-21 #18 咨询

    地下室是建筑物中处于室外地面以下的房间。在房屋底层以下建造地下室,可以提高建筑用地效率。地下室防水施工方案及防水规范非常重要。那么下面我们来全面了解下地下室到底有哪些需要注意的地方?

      第一节工程概况

      以深圳市茂隆兴实业发展有限公司开发的十二层民用建筑为例,位于深圳市洪湖西路。总建筑面积为6075.46平方米,其中地下室建筑面积为616.66平方米。

      本工程地下室防水附加层为非焦油聚氨酯,厚度要求不小于2.5毫米。底板大面积保护层为40厚C20混凝土,地梁处为7厚聚合物水泥砂浆。外侧墙保护层为30厚聚苯乙烯泡沫。

      第二节施工准备

      一、材料准备

      1、聚氨酯防水涂料

      聚氨酯防水涂料及形成防水涂膜的质量应符合下列要求:

      固体含量:不小于94%;

      拉深强度:不小于1.65N/mm2;

      断裂延伸率:不小于300%;

      柔性:-30°C弯折无裂纹;

      不透水性:0.3N/mm2,30min不渗漏。

      2、聚酯纤维无纺布

      由聚酯纤维加工而成,主要做涂膜的增强材料,规格60~80g/m2,拉力100N/50mm,延伸率20%(横向)。

      3、聚苯乙烯泡沫板

      由聚苯乙烯发泡成型制成,用来做混凝土外侧墙防水保护层。其主要技术性能应符合下列要求:

      拉深强度:不小于0.2N/mm2;

      断裂延伸率:不小于100%;

      直角撕裂强度:不小于23N/25mm;

      吸水率:不大于0.6%。

      4、辅助材料

      主要包括二甲苯(稀释剂和机具清洗剂)、二月桂酸二丁基锡(促凝剂)和苯磺酰氯(缓凝剂)。

      5、机具准备

      主要施工机具包括电动搅拌器、拌料桶、油漆刷、弹簧秤以及消防器材等。

      二、基层准备

      1、基层表面必须平整光滑,不得有疏松、砂眼或孔洞存在。如有上述现象存在时,应抹水泥砂浆找平,采用掺入水泥量15%108胶或聚醋酸乙烯乳液调制的水泥腻子填充刮平。

      2、与有穿墙套管时,套管按规定安装牢固,收头圆滑。

      3、需要施工防水涂膜的基层表面必须干净干燥。

      第三节施工工艺

      涂膜防水的施工分两部分施工,即混凝土底板防水和侧墙防水。

      一、清扫基层

      把基层表面的尘土杂物认真清理干净。

      二、涂刷基层处理剂

      将聚氨酯甲、乙组分和二甲苯按1:1.5:2的比例(重量比)配合搅拌均匀,再用长把滚刷蘸满该混合料,均匀地涂刷在基层表面上。涂刷时不得或露白见底,涂刷量以0.3kg/m2左右为宜。涂后应干澡5h以上,方能进行下一工序的施工。

      三、涂膜防水层的施工

      1、涂膜材料的配制

      聚氨脂涂膜防水材料应随用随配,配制好的混合料宜在2h内用完。配制方法是将聚氨脂甲、乙组分按1:1.5的比例配合,注入拌料桶中,用电动搅拌器强力搅拌均匀备用。

      2、涂膜防水层的操作工艺

      用刮板或滚刷刮涂配制好的混合料,顺序均匀地涂刷在基层处理剂已干燥的基层表面上,涂刷时要求薄均匀一致,对平面基层以涂刷3~4遍为宜,每遍涂刷量为0.8~1.0kg/m2,对立面基层以涂刷3~4遍为宜,每遍涂刷量为0.5~0.6kg/m2。防水涂膜的总厚度以不小于2mm为合格。涂完第一遍涂膜后,一般需固化5h以上,至指触基本不粘时,再按上述方法进行下道涂刷。涂刷方向应互相垂直,凡是底板与立墙相连接的阴角部位,应铺设聚酯纤维无纺布进行增加处理。具体作法是在涂刷第二遍涂膜后,立即铺贴聚酯纤维无纺布,并使无纺布平坦地沾在涂膜上,在无纺布上再刮涂混合料,滚压密实,不允许有皱折或空鼓现象存在。经过5h以上的固化后,方可涂刷第三遍涂膜。

      3、平面部位撒砂子隔离层

      在平面部位涂刷最后一遍涂膜后,即在其上均匀撒上一层细砂。使用的砂子应为细砂,使用之前应过筛,以防有石子或过大的砂粒破坏防水涂膜。

      4、浇筑细石混凝土保护层

      在细砂保护隔离层上,直接浇筑40厚的C20细石混凝土作刚性保护层,施工时必须防止机具或材料损伤油和涂膜防水层。如有损伤现象,必须用聚氯酯混合料修复后,方可继续浇筑细石混凝土,以免留下渗漏水的隐患。完成刚性保护层施工后,即可根据设计或规范规定,绑扎钢筋并进行结构混凝土的施工。

      5、立面粘贴聚乙烯泡沫塑料保护层

      在立面刮涂的涂膜完全固化,经检查验收合格后,再均匀刮涂一遍涂膜,在该遍涂膜固化前,应立即粘贴3mm的聚苯乙烯泡沫塑料片材作软保护层。粘贴时要求泡沫塑料片材拼缝严密,以防回填灰土时损伤防水涂膜。

      6、回填灰土

      完成软保护层的施工后,即可按照设计要求或规范规定,分步回填三七或二八灰土,并应分步夯实。

      四、防水接点施工图

      五、工程验收

      按《地下防水工程质量验收规范》(GB50208-2002)涂料防水层要求验收。

      第四节质量保证措施

      一、聚氯酯防水涂料保证质量的关键是:配合比正确,搅拌充分,根据气候条件随拌随用;薄涂多刷,确保厚度,涂刷均匀,养护充分。

      二、严把材料关,防水材料的资料(包括产品合格证、防水材料准用证及防伪标志等)要齐全,材料进场后应现场进行抽样复检。

      三、严格按照施工规范施工,施工前对全体操作人员进行技术交底,精心进行施工。

      四、基层要满足防水施工要求,经有关人员验收合格后,方可进行防水涂料施工。

      五、在浇注混凝土保护层过程中,不慎损坏的防水层要及时修补。

      第五节安全注意事项

      1、施工用的材料必须用密封的容器包装,存放材料的库房和施工现场应通风良好。

      2、存料、配料和施工现场必须严禁烟火。

      3、每次施工用完的机具要及时用有机溶剂清洗干净。

      4、材料库房及施工现场应配备消防器材

  • 2016-12-23 #19 咨询

    引用 #12楼 @陈皮糖的话:你好,你的回复比较靠谱。我春节后准备装修这套房子,想找一位别墅装修经验丰富的第三方的设计师出图,之后再交由土建公司进行施工。这样可以避免土建公司为了利润进行过度改造带来的遗留问题。我想就地下室防水这个...

    按照你这种说法可以开挖以后浇筑15cm厚的防水混凝土墙,然后做丙纶布防水两道与挤塑板防潮层;接着再砌筑砖墙或者浇筑混凝土墙,内墙再做丙纶布防水两道,这样可以了!不知能否解决你的问题?

     

  • 2016-12-24 #21 咨询

    赞

  • 2016-12-25 #22 咨询

    还没解决?

  • 2016-12-25 #23 咨询

    最好把原来地下室外墙的防水卷材漏出来,并且跟新建墙体的外墙防水接好。具体做法是,把需要打掉的墙体拆除,地面拆除到防水层,漏出防水卷材。开挖至设计面,清理地面和开槽后的墙体,地面打垫层,墙面网喷混凝土抹平,涂油做防水卷材,跟园卷材接好即可。

  • 2016-12-25 #24 咨询

    引用 #3楼 @陈皮糖的话:具体施工步骤?防水做在外面才有效,但是外面是和邻居接壤的泥土,如何做?

    砌墙的时候在墙的中心做啊

  • 2016-12-26 #25 咨询

  • 2016-12-26 #26 咨询

    先找平之后贴防水布,然后找平刷防水,然后进行贴砖,我感觉这样会好一些

发表评论

不如来和大家一起讨论吧?

发布
发表帖子
本帖来自
装修答疑

共39268个帖子

帖子标签:

帮助中心

    图片标签

    x

    自定义标签

    标签历史:

    图片描述

    操作成功 操作失败

    不通过 更新描述 通 过 推 荐