广东 梅州
开一晚上也不热,!一切都正常 就是不吹热风了 电压应该正常 紧急求正解

评论(12)

  • 2014-03-26 沙发

    你可以先开机,等上五分钟左右,在出风口下面感受一下是不是有热风出来,另外格力空调强烈要求,制热的时候出风口要向下(遥控上的上下摆风),本身制热的要比制冷的打的空间要小!请你按这样的步骤试一下!

  • 2014-03-26 板凳

    看你那里的最低气温,-10度以下是有的空调是启动不起来,正常的,我是电工

  • 2014-03-26 #3

    我是搞空调的!如果天气太冷效果不好正常的!还有格力空调从质量效果来说!国产品牌中前三的!效果不好有可能环境原因比如P数太小了.天气太冷了.还有就是有些人以为空调可以制好高温度.其实只要能制热到比环境温度高出十几度就算正常!天气不是太冷的情况!不知道明白没有!

  • 2014-03-26 #4

    格力空调制热非常好,如制热效果差,有如下几项问题:

    1:购买时,机型选小了,房间面积大,机器功率小.解决方法应把门窗加厚保温,这也是权宜之计.

    2:氟利昂泄漏.应找专业人员加注.

    3:室内机过滤网脏或有覆盖物,应打开室内机前盖,把里面的过滤网取出洗净.取掉覆盖物.

    4:室外机翅片脏或有覆盖物,清洗翅片取掉覆盖物.

    5:检查你家的电压是否正常,在室外机完全启动运转时检测电压.200V-240V都可以.电压太低会造成压缩 

      机工作不正常.

    6:四通阀串气,应更换.

    7:安装时放气时间短,空气没有排净,应该把氟利昂全部放掉,抽真空,重新加注.

    8:给我打电话,我帮助你.0335-8880728

  • 2014-03-26 #5

    不会是电压问题,因为写字楼的变压器都是最大程度负荷的3倍,一般是电路板给压缩机控制的12V的接触器故障,因为较大电流通过就发生此故障!

  • 2014-03-26 #6

    主机工作是否正常,用手是一下室内出风口温度是不是热风,空调制热要根据外界温度,湿度不能太大才行

  • 2014-03-26 #7

    首先确认一下你空调的出风口上面的过滤网是否已经被很多的灰尘塞住了。我以前遇到过这种情况,清洁了一下过滤网,效果很明显的好!

  • 2014-03-26 #8

    你找个工人师傅来帮你在外机上加装氟利昂(制冷剂)就可以了

  • 2014-03-26 #9

    如果出风温度接近室温,那么是空调制热效果不好,缺氟或者室外温度太低.

    如果出风低于室温很多,虽说这种可能很小,那就是四通阀和室内盘管感温头,室内主板一起出故障了.

    另外确认一下你的遥控是不是制热?如果在送风或者除湿档当然也没热风

  • 2014-03-26 #10

    询问格力空调新金豆3258B2制热操作详细解答 用遥控器调到制热模式就行呵呵,制热的图标是一个太阳。按+把温度调高一些

  • 2014-03-26 #11 咨询

    它有一个开关的,只要将开关拨到制热这一边,就能制热了.

  • 2014-03-26 #12

    一、大家都知道,热轻冷重,所以冬天制热的时候热气自然云集在居室的顶部,所以,为了保证空调可以有良好的制热效果,空调在安装的时候一般都会控制高度在1.8米~2米之间(壁挂式空调),这样空调在制热的时候可以有充分的回风距离。这里做一个假设:假设你的居室顶部高度在2.6米,空调的安装高度在2米,那么距离空调回风温度探头的位置还有50CM的距离,那么假使你设定温度为25度,那么当回风温度探头感受到回风的温度为25度了,房间的温度大约在15度左右,如果是60CM高度的椅子上的温度为10~13度左右。

    二、房间温度的交换和出风方向,出风速度有联系,夏天的出风方向不应该对人体吹,因设定为朝墙方向和顶部方向吹,冬天则是向下和想靠近人体位置附近的方向吹。夏天刚开的时候应设定高风量(交换快可以达到快速制冷、制热和省电的效果),等到达了设定温度以后可以改为中风量或则小风量。冬天则应该一直用高风量,因为只有高风量才可以在吹向底部的时候可以把下面的冷空气提高起来交换。

    三、要解决你现在的问题可以先看看自己家的空调的安装距离是否合理,是否超过了2米的高度,出风口的导风板位置是否可以再往下调节,空调内的滤网是否干净,遥控器的设定风速是否为最高。