【值得收藏】暖气片和地暖的那些事(上)

09-10发表

夏天终于要结束啦(想想就有一点激动)

但各位同学不要高兴得太早哦,因为我们即将迎来另一项挑战:冬季。

在气象学上,江浙地区属于夏热冬冷地区。夏季高温干燥,冬季低温湿冷,因此很多业主在装修时都把暖气和空调都放到同等重要的位置上。今天我们先来讲讲暖气片的一些知识,仅供大家参考。

 

一、暖气片的前世今生:散热器的初步认识

 

01 散热器原理

 

暖气片的专业名称叫散热器。热源提供的热水流过散热器本体→散热器与室内空气、人体、维护结构等进行换热→散发热量后,热水温度变低, 流回热源重新加热。

 

这个图就是散热器的传热原理图,对流(convection)+ 幅射(radiation)。

暖通界的老玩家对散热器还是非常熟悉的,只不过前几年把重心都放到了地暖上,忽视了散热器市场的发展。 

在国内的北方大家对暖气片不屑一顾,觉得那是司空见惯的东西,很落后,工程都配套了。然而恰恰是北方,到现在也没几家真正把散热器用好过。在北方散热器是丑陋落后的代名词,只能起简单的供暖的作用,谈不上舒适,更谈不上节能,甚至连健康也是忽视的。也就是说绝大多数北方的老百姓都不知道什么是好的散热器系统。

  这两年随着南方旧房改造市场的快速发展,让大家对散热器多了一份关注,特别是很多入行不久的朋友对散热器系统有点把不住脉,今天就跟大家唠唠散热器那些事。目的是帮助大家少走弯路,从一开始就重视散热器系统的舒适、节能、健康、安全与美观。

 

02 国外散热器的情况

 

  在欧洲,无论是集中供暖/区域供暖还是壁挂炉分户供暖,散热器系统都是一种主要的末端供暖方案。而欧洲国家的散热器多采用钢制产品,其中又以钢制板式散热器为市场主导。在北欧天气寒冷、集中供暖发达,基本上是钢制板式散热器的天下。中欧和西欧钢制板式产品也占主要的市场份额,而到了南欧则是铸铝散热器占领主要的市场。东欧比较特殊,1990年之前与国内北方的情况类似,大量使用铸铁散热器。1990年之后开始大面积学习西欧和北欧先进的供暖理念,由于强制使用恒温阀以及热表,节能舒适的钢制板式散热器在东欧流行开来,占据较大市场份额,其次是铸铝散热器。

 

03 国内情况

 

了解了国外的状况,我们来看看国内散热器的情况。在那个年代,铸铁散热器还是比较适合的。

 

 

这些都是铸铁散热器,种类很多。然而,铸铁散热器的“傻、大、笨、黑”逐渐被人们厌弃,加之生产加工过程严重污染环境。70年代以来国内就试图开始“以钢代铁”,研制新型散热器。

  最早出现的钢制散热器叫“闭式钢串片”,这是一种对流散热器,80年代到90年代初曾大量使用。在出现初期,曾有夺取铸铁散热器的半壁江山的企图。研制这个产品的人叫张欣,是当时北京建筑设计院的。我们应该记住她,因为同样是她把欧洲的地板采暖带到了国内。 这个产品是对流器,不是辐射器,是100%对流的,流道就是钢管。然而这种产品有天然的缺陷。

1)低温工况下散热量衰减十分厉害,在90年底末期基本停用。

2)叶片容易松动,散热量逐年下降。

 

 

  目前市场中仍有这样的产品。我要特别说明的是,对流式散热器,在没有配备风机进行机械强制对流的情况下,会有两种效应:

1.低温衰减效应,当供水温度比较低的情况下,散热量衰减速度很快

2.流速衰减效应,当水管内流速降低,管道内出现层流状况,散热量衰减迅速。

所以这种产品使用,最好能配有风机。 对流式散热器不要使用调流量或调水温的方法来调散热量,调节就使用简单的On-Off调节。

   下面就进入90年代末期了,这时候欧洲的供暖技术开始进入国内。90年代末,随着欧洲散热器的产品-钢制和铸铝散热器进入国内市场,开始改变国内的散热器产品单一的格局。这个时期,室内供暖系统也由过去的垂直单管系统逐渐改变为户内分户循环的水平双管(或单管)系统。 而且欧洲的壁挂炉也开始进入国内市场。温控阀,热量表,平衡阀,一系列的产品掀起了一番供热方面的革新。

  钢制柱式散热器以其漂亮的外表和容易仿制的特点,也迅速在国内北方流行开来。甚至演变成了后来大量使用的钢制椭圆管散热器和钢管散热器,保守估计国内应该有2000家以上的生产厂家。主要集中在山东、天津和河北。

钢制柱式散热器的特点是:符合北方人对于散热器的认知,容水量比较大,能蓄热,虽然热得慢,当然凉得也慢。

 

 

2002年,由于北方集中供暖水质问题,钢制散热器在北方出现腐蚀泄露的问题。

这时应运出现了内涂层防腐散热器缓解腐蚀泄露问题。这是针对国内市场特别调整的,不是国外的标准造方法,但内涂层并不保险 。同时国内自行研制的铜铝复合散热器也出现在市场之中。这两种散热器目前是北方集中供暖市场的主力产品。 在当时的集中供暖系统使用都是有问题的。不过今天的供热水质规范已经出台,很多地区的集中供暖可以放心使用钢制产品了。

 

 

04 南方怎么用上钢制板式散热器的

 

2008年初南方冰雪灾害,激发了南方供暖市场的需求。壁挂炉采暖一夜成为焦点。

 

同时随着这几年明装市场的启动,带动了散热器采暖在整个南方供暖市场的火爆。而钢制板式散热器占据了最主要的市场份额。钢制板式散热器是一种变化多端的产品,如今大家在国内市场看到的只是钢制板式散热器的初级产品,今后还有中级和高级产品陆续面世。

钢制板式散热器也会带动相关产业的发展,比如:温控阀、管道、连接件、装饰槽板等等。这将是一个丰富多彩的世界。 钢制板式散热器系统因为安装快捷、调试方便、售后简单,特别是明装系统,现金流快速,商业价值高。

 

05 产品的质量

 

目前市场上有各种各样的钢制板式散热器,各种不同的品牌。如何鉴定好与坏?使用的安全性是第一位的。今天教大家一些简单的鉴别方法。

壁厚  暖气片壁厚,必须保证暖气片能承受一定压力,同时也要保障暖气片散热量达到最佳。所以国家标准暖气片壁厚不同材质都会有一定范围。一般铜铝复合暖气片壁厚中铜横管为0.8mm,铝为0.6mm,铁暖气片壁厚为3-3.5mm之间,钢制暖气片壁厚一般在1.2mm以上,1.2mm-1.6mm为薄钢制暖气片,而1.8mm以上的为厚钢制暖气片。暖气片壁厚必须符合国家标准,散热器壁厚不得小于1.3mm ,低于此标准的散热器不但抗压强度不够,使用寿命也不长,用户平均年投资费用高;如果暖气片壁厚高于国家标准,那将会影响散热效果。

焊接  焊接对于钢板散热器的安全性非常重要。钢板水道板采用的是点焊技术。焊接应该连续平整的。大家可以仔细观察表面得焊点是否均匀,从底部看产品,翅片应该规则,与水道的焊接应该充分。比较下面三个图片。

 

 

 

 

 

表面处理  多数散热器厂家对于产品的表面处理有着严格的要求。但目前我们发现市场中很多产品没有做底漆处理。没有做底漆处理的钢制产品表面漆皮非常容易脱离腐蚀。大家可以准备一把裁纸刀,在散热器(样品)的表面划格。如果划格的部分的漆皮容易挑落,说明根本没有做底漆处理,做过底漆处理的散热器漆皮非常结实。 划格后也不会起皮。不是所有进口的产品都合格的。

 

 

二、暖气片vs地暖:更适合现代家庭需求

 

那新房装修,到底是选择暖气片好还是地暖好?依据混迹采暖界十余年的经验来看,在长寒冷的北方地区,地暖舒适度更高,而冬季温度变化较大的长江流域地区,做全屋地暖效果最差。

 

01 地暖具有热惰性

同等条件下,地暖水容量是暖气片的几倍(目前无确切数据,估计在2-3倍以上),同时需要先加热蓄热层(混凝土、地板),再由蓄热层加热空气。(注意不是大家一直以为的辐射方式)升温降温有严重滞后,需要5-6小时,特别是采用木地板,导热性差,更慢。

 

 

 

02  地暖热惰性影响使用

 

1) 耗能:地暖一般情况下只能调节温度而不能关掉,即使白天出门,卧室房间也最好保持低温运行,而采用暖气片的房间在气温达到10-15度以上完全可以关闭的。所以地暖能耗会比暖气片高很多。

2) 出太阳或者在气温变化大时,地暖房间温度波动很大:当上午太阳出来或者气温升高的时候,地暖房间温度急剧上升,即使温控已经使系统关闭,供暖主机已经停止工作,加热的混凝土层仍在散热,使房间远远高于设定温度,热的需要脱衣服开窗散热,浪费钱还不舒服。当傍晚太阳落山气温降低时候,混凝土层也散热冷却,室温会急剧下降,人体感觉很冷。必须等到2-3个小时后,混凝土层被加热后,才会使房间温度慢慢恢复到设定温度。

3) 使用不方便:不经常用的房间(书房、客房、娱乐室等),平时没人,开着浪费。如果不开,需要使用时候,临时打开又要再等几个小时才热,极不方便。

 

03 综合比较

 

 

 

04  结语  

 

随着城市高速发展,“90后,90平”成为当今时代的两大特征,高效便捷为其基本居住需求之一。相对于地暖来说,暖气片升温迅速,极大地满足年轻人工作和生活需要。同时90后乃至00后都是非常注重个性化的群体,暖气片系统可以被设计,被赋予主人的喜好。也必然能融入更多的家庭装修计划中。

 

 

如需咨询更多暖气片方面的问题,可扫码了解更多~

 

评论(1)

发表评论

不如来和大家一起讨论吧?

发布
本帖来自
设计交流

共7343个帖子

帖子标签:

帮助中心

    图片标签

    x

    自定义标签

    标签历史:

    图片描述

    操作成功 操作失败

    不通过 更新描述 通 过 推 荐